
EHS专家-DL 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:19
关注:20
关注
-
燃气管道架空敷设必须刷中黄色漆吗
发表评论: 可参考《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231-2003)规定,燃气管道(包括天然气、液化石油气等可燃气体)的基本识别色为黄色(具体为“中黄色”)。
2025-08-07 16:01
-
在腐蚀性环境中,排烟系统部件如何保证耐腐蚀?
发表评论: 可以考虑采用防腐涂料涂层防护、增设保温层控制壁温>酸露点(通常需≥120℃),避免硫酸冷凝腐蚀等。维护时注意定期检验涂层厚度,定期红外热成像监测腐蚀导致的壁温异常。
2025-07-31 17:08
-
【图】消火栓箱内用的不是消报按钮而是手报按钮算不算违规,功能相同吗?
发表评论: 消火栓按钮和手动报警按钮从设置原理和功能上说不能相互代替。从实际使用方法和效果上看两者的区别较为模糊(特别是如果消火栓按钮启泵信号先送至消防中心,然后再从消防中心再接至消防泵控制柜),也一直存在不同看法。 由于火灾自动报警系统设计规范中并未明确规定必须设置消火栓按钮,因此有些工程在只在消火栓旁边设置手动报警按钮,同时兼消火栓按钮的功能(消火栓内未设消火栓按钮),这种做法也通过了消防部门的验收。
2025-07-30 15:59
-
机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
发表评论: 我的理解是根据《消防设施通用规范 GB55036-2022》条文说明中,11.2.2 本条规定了机械加压送风系统的基本设置要求。要求楼梯间、合用前室或共用前室的机械加压送风系统独立设置,规定系统的最大服务高度是提高机械加压系统的可靠性,确保系统能够在防烟楼梯间与前室、前室与疏散走道之间形成一定的压力差或压力梯度,是实现防烟目标的关键。独立设置就不应与非消防用途混用。另外非设计用于日常通风目的也会造成频繁启停加速风机、阀门等部件老化,降低火灾时的可靠性。
2025-07-30 15:50
-
机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
发表评论: 不建议将机械加压送风系统用于日常通风。建议通过合规的通风改造方案解决需求,确保消防系统功能不受影响。
2025-07-30 13:38
-
工业建筑柴油发电机房可以设置在屋顶吗?
发表评论: 原则上不允许设置在屋顶,但工业建筑屋顶具备独立结构(如局部屋面),且经消防部门专项审批,可能允许设置。主要看消防部门的意见。
2025-07-29 13:52
-
关于远程启动不应停止送风,排烟风机的一点疑问
发表评论: 现行的规范里均没有送风机和排烟机远程启动不应停止。均未禁止远程停止功能。
2025-07-29 13:46
-
有消防栓系统可以做区域报警吗
发表评论: 宾馆无喷淋、防排烟等需联动的系统,且消火栓启泵通过独立线路完成时,可采用区域报警系统。
2025-07-28 16:00
-
市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m,室外消火栓也有这个要求吗?
发表评论: 室外消火栓也要符合市政消火栓相类似的要求。
2025-07-23 14:54
-
消防水池浮球阀
发表评论: 关闭消防水池进水总管阀门,必要时开启泄压阀排水至水位低于维修位置,没必要消防水池内水抽空;拆除浮球连接臂,松开填料压盖螺母,取出残留阀杆碎片;再匹配同规格不锈钢阀杆(优先选316L材质防腐蚀),清洁阀腔并涂抹食品级润滑脂,装入阀杆后调整浮球角度(通常与水平面呈45°)清洁阀腔并涂抹食品级润滑脂,装入阀杆后调整浮球角度(通常与水平面呈45°),分层压紧填料函:采用石墨盘根交替缠绕,确保密封性;缓慢开启进水阀,观察水位升至设计高度时浮球是否自动闭阀,检查阀杆/填料函无渗漏,测试高低水位报警装置联动正常就完成。一般地上消防水池不纳入有限空间进行管理,对照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》进行辨析,依据具体危险性来进行定性。
2025-07-22 12:10
-
关于管道的消毒冲洗
发表评论: 需冲洗,未提及消毒。新装消火栓管道均需按GB 50974规范冲洗,否则影响系统功能及验收。只知道生活饮用水管道需符合《生活饮用水卫生标准》需消毒,消防栓管道不用消毒。
2025-07-21 12:00
-
新建项目,消防维保、检测、评估,应该在什么时间点介入
发表评论: 保修期(一般两年)维保可以委托原施工单位,合同约定好即可。
2025-07-21 09:45
-
气灭控制器在手动状态下被手动控制启动是否应该联动
发表评论: 手动启动包括通过防护区外的紧急按钮(电气手动启动)触发灭火系统,该操作在控制器处于手动状态时同样生效。规范中也要求即便在手动状态,紧急启动信号也必须联动启动防护区的声光警报和关闭设备,这是基于防止气体泄漏的安全设计。因而手动启动必须联动执行上述操作,西门子XC720的限制可能源于特定实现问题而非规范要求。
2025-07-18 17:03
-
电梯前门口防火设置
发表评论: 在丁类仓库建筑内,货物运输电梯不设置电梯前室时,电梯门口可设置防火卷帘以满足防火分隔要求。卷帘耐火极限不得低于防火墙要求(通常≥3.00h),且需符合《防火卷帘》(GB14102-2005)标准。
2025-07-18 16:49
-
【图】管道下增设喷头从管道直接开机三,接下喷是否可行?
发表评论: 不可行。机械三通开孔会削弱主管道强度,高压下可能导致管道变形或接口泄漏,机械三通也无法保障水力稳定性。正确做法是:从主管道接出沟槽式三通→敷设独立支管至障碍物正下方→安装下垂型喷头+防晃支架。
2025-07-18 13:51
-
【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?
发表评论: 挡水板的核心功能是隔离上部水源,非加速喷头感温。宽度>1.2m的梁/风管等障碍物,下方是增设喷头,看图片,该情况没有必要增设喷头,保障喷头溅水盘距顶板≤300mm,梁底间距25~100mm的核心要求就可以。
2025-07-18 11:32
-
消火栓箱铝合金玻璃框
发表评论: 非标的产品有这个烦恼
2025-07-18 08:33
-
消火栓箱铝合金玻璃框
发表评论: 委托本地消防工程公司批量定制,提供图纸后可生产非标边框,多找找,有人接。
2025-07-17 14:36
-
新建项目,消防维保、检测、评估,应该在什么时间点介入
发表评论: 一、消防维保介入时间及依据应在消防验收合格后立即开始,确保设施移交后即进入专业维护状态。法律依据:《中华人民共和国消防法》第十六条,要求单位对消防设施定期维护,确保完好有效。二、消防检测介入时间及依据首次检测强制要求:新建项目投入使用前必须完成首次全面检测,并留存检测记录备查。法律依据:《消防法》第十六条明确建筑消防设施需每年至少一次全面检测;《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》要求验收合格后方可投入使用。检测周期日常维护:每季度进行一次系统性功能测试(如水泵启停、报警联动)。全面检测:每年一次,由专业机构执行,符合GB55036-2022《消防设施通用规范》要求。三、消防安全评估介入时间及依据启动条件特殊建设工程(如医院、商场等人员密集场所)需在投入使用前完成专项评估。火灾高危单位:依据国发[2011]46号文件,每年需进行一次消防安全评估。《火灾高危单位消防安全评估导则》
2025-07-17 11:04
-
请问2023年3月起灭火器没有维修日期和报废年限了?
发表评论: GB55036作为强制性国标,与其冲突的旧规条款(如GB50444-2008部分条文)自2023年3月1日起废止,但团体标准T/CPQSXF003-2023的维修建议仍可参照执行。
2025-07-16 17:01
- 积分
- 437
- 提问
- 0
- 回答
- 437
一级注册消防工程师
当前头衔
个人简介:
国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。
最新动态