防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?
发表评论: 有关系。具体术语可以查看 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 、建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 1、防火分区 fire compartment 在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。2、防排烟系统有有防烟系统和排烟系统,采用防火卷帘、挡烟垂壁、加压送风、机械排烟等设施。3、举例:防排烟系统设置机械排烟,根据各个空间的功能,设置防烟分区。防烟分区设计需要考虑防火分区的面积及边界,防烟分区不得跨越防火分区。
2025-08-06 17:56
-
柴油消防泵油箱防火分隔
发表评论: 需要防火分隔。需要设置独立的储油间。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
2025-08-06 17:21
-
消防供配电
发表评论: 一般情况下:图纸设计是依据规范在最末一级设置双电源转换装置。依据图纸施工,便于验收通过。 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 :13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定: 6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。 13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。
2025-08-04 10:14
-
请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
发表评论: 可能是挡烟垂壁卷轴处与梁之间有缝隙,采用固定式挡烟垂壁防烟吧。但是确定材质是亚克力板不是防火玻璃吗?
2025-08-04 10:05
-
人防工程防护密闭门可以等同于防火门吗?
发表评论: 不可以。GHSFM、HFM防护密闭门的材质、功能与防火门不一样。条文解释:4 防护门、防护密闭门或密闭门不便于紧急情况下开启,故明确规定,在公共场所不得采用具有防火功能的防护门、防护密闭门或密闭门代替。公共场所指的是:对工程内部环境不熟悉的人均可进入的场所,如商场、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等。依据:人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009 >4.4.2 防火门的设置应符合下列规定:4 用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时,其耐火性能应符合甲级防火门的要求;且不得用于平战结合公共场所的安全出口处;
2025-07-31 18:05
-
集中电源与自带电源
发表评论: 集中电源系统:1、灯具不带蓄电池;2、应急电源集中设置;3、应急状态下由集中电源统一供电。
2025-07-31 17:50
-
【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
发表评论: 不符合规范要求:违反建规关于疏散净宽度的要求。:1、5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。
2025-07-31 17:39
-
机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
发表评论: 不建议使用。1、噪声 2、费电 3、主机一直报风机的反馈 4、脏(风道有垃圾)
2025-07-30 18:00
-
【图】消火栓箱内用的不是消报按钮而是手报按钮算不算违规,功能相同吗?
发表评论: 查看设计图纸,原则上设计图纸应该设计为消火栓按钮。对比现场一目了然。
2025-07-30 17:51
-
丙类厂房没设报警系统需要检测验收吗
发表评论: 需要验收。检测看当地政策,上海验收无需提供检测报告。沪建质安〔2025〕173号:自2025年4月1日起,建设单位申请消防验收或消防验收备案时,无需提交《建筑消防设施检测报告》
2025-07-30 08:37
-
有消防栓系统可以做区域报警吗
发表评论: 区域报警无联动功能,如果只设置消火栓按钮,怎么实现启动消火栓泵?
2025-07-28 17:46
-
消防设施检测报告
发表评论: 一、年度检测一般是消防设施的年度检测。二、竣工检测一般是指建设工程消防设施检测报告。不需要补充建筑防火。补充:1、中华人民共和国消防法(2021年版)第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;补充:2、河南洛阳地区消防验收:一般需要住建参与聘请专家验收,专家包含:建筑、结构、水、电、风5个专业。会现场查看核实图纸,补充建筑防火的问题还有其他消防设施未体现的其他问题。
2025-07-28 16:54
-
室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?
发表评论: 河南省建设工程消防设计审查验收 疑难问题技术指南,豫建设计〔2022]214号:室内高度指的是:标志灯安装高度,
2025-07-28 16:36
-
主机供电方式
发表评论: 单独回路。举例:消控室有双电源箱,双电源下端1路接1号报警主机、1路接2号接主机。广播功放无备电的情况单独接电源至双电源箱。
2025-07-28 14:51
-
关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
发表评论: 问题1、问题3、问题5、问题7、问题8、问题9、问题10都可以查看图纸,图纸若无设计,可以让设计回复意见。
2025-07-28 14:39
-
关于管道的消毒冲洗
发表评论: 只需要冲洗。
2025-07-21 17:43
-
柴油机消防泵的耗油量如何计算
发表评论: 耗油量(L) = 功率(kW) × 燃油消耗率(g/kWh) × 运行时间(h) ÷ 柴油密度(g/L) 举例:功率、燃油消耗率查柴油机的铭牌信息。另:消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 ,5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:5 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
2025-07-21 17:39
-
宿舍楼、食堂门的要求
发表评论: 单独分析的话:主食库、副食库的门需要做防火门。宿舍不需要防火门。1、建规3.1.3 储存物品的火灾危险性:主食库、副食库如果储存丙类固体的话定位为丙类,2、建规6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定: 1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位; 3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;3、建规6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
2025-07-18 17:56
-
歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
发表评论: 8.3.4解释:任一层的建筑面积
2025-07-18 17:22
-
关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
发表评论: GB 51309-2018施行日期:2019年03月01日,4.3.1 系统线路的防护方式应符合下列规定: 2 系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;你这个因为完善系统所以还是要执行的。
2025-07-18 17:07