    发表评论: 无论依据《重大火灾隐患判定方法》 GB35181-2017还是《重大火灾隐患判定规则》 GB35181-2025,都没有对消防水带巻置方式的隐患;再看《 消防监督检查规定》(公安部令第120号),也没有相关要求。当然你这样方式放置可能会导致展开水带的时间。但不足以叫火灾隐患。  第三十八条 具有下列情形之一的,应当确定为火灾隐患:     (一)影响人员安全疏散或者灭火救援行动,不能立即改正的;     (二)消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的;     (三)擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的;     (四)在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的;     (五)不符合城市消防安全布局要求,影响公共安全的;     (六)其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。        重大火灾隐患按照国家有关标准认定。

    1 0 2025-08-06 23:36

  • 预作用系统空压机启动频率
    发表评论: 预作用系统空压机的正常启动频率需结合系统运行特性和设备保护要求综合判断:‌系统工作原理与启动关联性‌预作用系统在准工作状态下,管网内通常维持0.03-0.05MPa的有压气体。平时空压机需快速补充气体压力以维持系统检测严密性的需求。空压机启动频率与管网泄漏率、系统响应速度密切相关。频繁启动会加剧空压机机械磨损,需通过优化控制逻辑降低无效启停。例如:调整加载/卸载参数,确保压力差在0.1-0.2MPa之间,减少压缩机短周期运行;设置合理的温度保护阈值(建议不超过105℃),避免过热触发强制停机。‌行业实践参考:‌虽无明确标准值,但消防设备通常要求启动频率控制在‌每小时≤2次‌,以平衡系统响应需求与设备寿命。实际应用中需通过压力传感器和联动控制系统动态调节,确保管网压力稳定在设定范围内。

    0 1 2025-08-06 23:29

  • 柴油消防泵油箱防火分隔
    发表评论: 依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第5.5.13条, 当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。若油箱与泵房同处一室,需参照柴油发电机房的防火要求进行分隔,通常应设置防火墙和防火门。 ‌ 储油间设置争议 现行规范未强制要求设置独立储油间,但建议参照柴油发电机房的相关规定执行。部分观点认为储油间需满足防火墙和防火门要求,但未明确列为强条。实际操作中,若油箱与泵房同处一室,需确保整体防火分隔符合规范。 ‌ 布局建议 ‌优先独立设置‌:若条件允许,建议将油箱与泵房分开布置,并确保防火分隔达标。 ‌附建要求‌:若必须同室,需满足以下条件: 使用耐火极限≥2.00小时的隔墙和≥1.50小时的楼板; 开向疏散走道的门应为甲级防火门(或等效措施)。 ‌ 综上,是否设置独立储油间需结合具体场景判断,但防火分隔措施必须到位。

    0 0 2025-08-06 23:19

  • 丁类厂房内疏散走道自然排烟
    发表评论: 不需要,依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.2.2条,除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所,必须要设置排烟设施。注意关键词“生产场所”,你图纸中生产场所面积不足5000㎡,可以不设置。

    0 0 2025-08-06 23:11

  • 七氟丙烷钢瓶
    发表评论: 属于,看这个《气瓶安全技术规程》 TSG23-2021

    0 0 2025-08-06 19:29

  • KTV疏散问题
    发表评论: 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不大于规范允许值就可以

    1 1 2025-08-06 19:28

  • 油浸变压器室可否设在丁类主厂房内(不靠主厂房外墙)?
    发表评论: 依据《 火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-201911.2.4 地上油浸变压器室的门应直通室外;地下油浸变压器室门应向公共走道方向开启,该门应采用甲级防火门;干式变压器室、电容器室门应向公共走道方向开启,该门应采用乙级防火门;蓄电池室、电缆夹层、继电器室、通信机房、配电装置室的门应向疏散方向开启,当门外为公共走道或其他房间时,该门应采用乙级防火门。配电装置室的中间隔墙上的门可采用分别向不同方向开启且宜相邻的2个乙级防火门。

    1 0 2025-08-06 09:42

  • 健身房.小私人影院消防设施以及制衣小加工点排烟问题
    发表评论: 第一个问题,健身房属于公共娱乐场所;依据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)地下设置的健身房必须设置火灾自动报警系统;地上设置的健身房要依据《建筑防火通用规范》《建筑设计防火规范》根据场所面积确定。第二个问题,不是强制设置,看《建筑防火通用规范》第三个问题,看《建筑设计防火规范》,高层建筑内的电影院必须设置,与面积无关。单多层建筑内要看《建筑防火通用规范》

    0 0 2025-08-06 09:39

  • 燃气管道架空敷设必须刷中黄色漆吗
    发表评论: 看《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006(2020年版)10.2.27 燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列要求:     1 燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井;     2 竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求,并尽量不设或少设阀门等附件。竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.2MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆;     3 竖井应每隔2~3层做相当于楼板耐火极限的不燃烧体进行防火分隔,且应设法保证平时竖井内自然通风和火灾时防止产生“烟囱”作用的措施;     4 每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m;     5 管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

    0 1 2025-08-06 09:15

  • 【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?
    发表评论: 首先你需要明白标注液位信息的意义所在,标注最高液位是提醒管理人员到达最高报警液位了,准备停泵,不能再注水,继续注水就会溢流;标注最低报警液位意思是告诉你该注水了,所以图纸上都会有明显的标识,溢流液位最高,报警液位最低,报警液位最高水位等等,看消防水泵房消防水池的大样图等。

    0 0 2025-08-06 07:37

  • 钢结构防火涂料厚度及耐火极限
    发表评论: 一般情况下,涂层厚度衰减‌, 防火涂料在长期使用中可能出现开裂、脱落或粉化现象,导致有效涂层厚度减少。若因环境侵蚀脱落,其耐火极限会逐步下降;薄型涂料因膨胀性较强,厚度变化对耐火极限的影响相对较小 ‌耐火极限的关联性‌, 耐火极限与涂层厚度在一定范围内呈正比,但超过临界厚度后不再显著提升。若厚度因老化减少,耐火性能将同步降低。室内钢结构防火涂料的寿命,看厂家产品说明书。 ‌常规使用年限‌, ‌薄型涂料‌:室内环境下一般为8-10年,若环境稳定(如办公楼)年限会延长; ‌厚型涂料‌:耐久性较高,通常维持10年以上,但需定期检查维护。

    0 0 2025-08-05 22:27

  • 关于防火分区、防火间距的要求
    发表评论: 是的,你看一下《建筑设计防火规范》第5.3.2条条文说明。

    0 0 2025-08-05 17:23

  • 消防水泵可以不设置低压压力开关吗
    发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》明确规定消防水泵出水管上压力开关、高位消防水箱出水管上流量开关或报警阀压力开关,直接启泵。规范用词“或”,所以如果能保证自动启泵的可靠性,可以不设置。但是工作中很少不设置压力开关,因为这里安装调试最方便,动作也比较可靠。11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

    1 0 2025-08-05 17:20

  • 悬挂悬挂式超细干粉灭火器,维修和报废期限
    发表评论: 可以参照同时建议你参照《干粉灭火装置》

    0 0 2025-08-05 17:12

  • 【图】真空破坏器,干什么用的?
    发表评论: 真空破坏器是一种防止管道或容器内产生真空(负压)并破坏已形成真空的装置,主要用于保护系统安全、避免水倒灌或设备损坏。 直接连接市政供水的用水点,例如软管卷盘接入市政管网时。当供水系统因突然停泵、管道破裂、用水量骤增等导致压力骤降时,易形成真空,需设置真空破坏器防止虹吸现象引发的水质污染(如污水倒灌进入饮用水管道)。​消防给水系统火灾时系统大量排水或水泵突然停止运行,可能导致管道内真空,真空破坏器可快速吸入空气,避免管道因负压变形或损坏。

    0 0 2025-08-05 17:04

  • 有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
    发表评论: 具体你看看《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006(2020年版)10.2 室内燃气管道,有很多要求,根据你的情况,仔细核对。

    0 1 2025-08-05 13:37

  • 消防控制室
    发表评论: 只要是集中火灾报警系统或控制中心报警系统,就需要消防控制室有人24小时值班,也就是说只要有联动的消防设备,就需要有人值班。区域火灾报警系统可以不设消防控制室。

    1 1 2025-08-05 13:34

  • 对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况这句话怎么理解
    发表评论: 你可能混淆了“安全出口”和“疏散出口”的概念,疏散门都是疏散出口,但不一定是安全出口。

    0 0 2025-08-05 13:32

  • 气体启动气瓶的检验依据
    发表评论: 你可以看看《气瓶安全技术规程》 TSG23-2021第9章, 定期检验

    0 0 2025-08-05 13:31

  • 【图】消防喷淋管道是否可以用吊杆固定?
    发表评论: 具体你需要看《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.1.15 条,管道支架、吊架、防晃支架的安装,除了安装间距,还要考虑承重等因素。

    0 0 2025-08-05 13:30