
Along Niusk
难走的路,从不拥挤……
粉丝:1
关注:5
关注
-
关于GB/她T444481-2024规范检测
发表评论: ????建议逐字逐句的看我的回复《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024》是技术规范,你可以理解为标尺,它告诉你不同的消防系统的正常工况应该是什么样的(外观结构、功能联动)?讲的就是一个“如实记录”——结果只会有“异常情况的记录”和“功能正常”两类描述,比较很客观。这各规范才是相对标准、合理、可行的规范不会用ABC去笼统的说——检测合格或不合格,那是给砖家用的,带有一拍脑袋和极度主观的个人意愿,懂否?
2025-06-20 08:40
-
疏散楼梯的分类
发表评论: 看楼梯间的结构,楼梯间的建筑结构周围设有防火门,就是封闭。如果是连通的,那就是敞开的,建议通过图纸确认1.设计的楼梯间形式2.施工后的状态——施工单位可能没有按图施工3.现状——物业可能拆除了防火门
2025-06-19 09:10
-
弧形回廊的消防干管要如何安装呢,可以预制弧形管吗
发表评论: 建议不不不不不要预制弧形管道——来自现场消防系统管理15年的经验1.管道预制件一般会打磨切割,然后在施工上装阶段进行焊接。既破坏了镀锌管道保护层,又增加了钢铁成分与水介质直接接触的范围,而且管道耐压能力得不到保证,打磨和焊接处锈蚀漏水是迟早的事。此时,你会发现,这些转弯焊接的地方修补起来很麻烦,必需停水后切割管道,动火、登高、吊装、施工周期……2.当前给排水管道及配件已全部实现了标准化,管道、卡箍、弯头、变径都是标准件。直接使用标准件连接安装管道,既不破坏管道防腐能力,也可以确保管道耐压能力,哪怕后期有改造或者漏水维修,那拆装也是相当的方便。
2025-06-19 09:06
-
排烟风机启停
发表评论: 排烟系统,只有风机前端的是280的常开防火阀,动作后联锁关闭风机 其它的烟口、跨区都是70度。 烟口常闭,手动或联动后开启 跨区常开,管道超温后关闭把这个逻辑搞清楚了,就就会发现,你的问题本身就是个问题火都烧到风机了,肯定要停风机,停了风机以后,其它的排烟口打开了也不会有什么影响,因为没有负压了就不会有气流了。管道内到了70度自己判断
2025-06-13 09:09
-
请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
发表评论: 首先,你说的防火门可能是狭义上的防火门——自家住宅的户门而广义上的防火门指安装在防火墙、疏散楼梯、检修井等区域,具备防火防烟性能的门一般来说,公众场所(厂房、仓库、公共建筑等)安装在疏散通道或具备疏散功能的防火门,不宜安装门禁(含电子智能锁),如需安装,应在火灾时能联动蔌现场断电后自动打开——断电脱磁再说回来,自己家里的户门——部分封闭外廊式单元楼装的是甲级或乙级门,但是正常情况下自己有手动开门的能力,一般来说也不影响自己疏散——所以自己权衡
2025-06-13 08:51
-
喷淋头使用年限是多少年?
发表评论: 无标准及规范对喷头的使用寿命进行限定或引导理论上,只要没有出现漏水、形变、锈蚀、附着异物等可能影响使用的异常情形,无需更换
2025-06-13 08:40
-
干式报警阀组的系统侧和供水侧为什么能保持关闭
发表评论: 看你提的问题本身就是个问题1.不管什么报警阀组,除了排水、测试、手动启动等功能的阀门可以常闭外,其它阀门均应常开,否则无法灭火。2.隔膜或推杆式阀组,确保上腔无水的原理是同样的供水压力,管径降低后压强变大——系统侧可以维持隔膜和推杆的闭合状态。同理,灭火时通过泄放持压侧压力实现两侧通水灭火。
2025-06-12 09:06
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 看图集,不要只根据文字来猜想排烟系统,只有风机前端的是280的常开防火阀,动作后联锁关闭风机其它的烟口、跨区都是70度。烟口常闭,手动或联动后开启跨区常开,管道超温后关闭
2025-06-12 09:01
-
关于GB/她T444481-2024规范检测
发表评论: 首先,《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024》是首次发布,没有所谓的替代版本。主要是”适用于消防技术服务机构对已投入正常使用的建筑消防设施的现场检查和功能测试。” 然后,你所提及的ABC类项目,以我个人从业18年的经验,均来看地方标准——DB主要“适用于建设单位申报建设工程消防验收或竣工验收消防备案前委托具有相应资质等级的消防技术服务机构对建筑消防设施施工质量进行的检测工作。其他情况开展的建筑消防设施检测,参照本规程执行。“使用场景、法律效力、约束对象,适用范围皆有不同。另外,个人觉得:ABC分类属于定性标准,可操作性太强,适合市场上的”砖家“拍胶袋,对建筑的消防检测结果本身就是一种不负责作的作法。 而本次消防检测国标化,更多的是据实检测和记录,尊重实际对结果负责,更适用消防工程师和消防检测方向的设施操作员。
2025-06-12 08:57
-
江苏常州干粉灭火器维修年限多少?
发表评论: 消防设施通用规范 GB55036-2022 前言 第十三条 已明确《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008 关于灭火定期维护更换的要求——条款作废 所以,只要外观 、结构、压力完好,直接执行10年报废即可。非故障不维修,不分省市,全国一个标准
2025-06-12 08:22
-
新版的手提式灭火器、拖车式灭火器规范发布后,原来的灭火器铭牌是否需要更换
发表评论: 灭火器铭牌是生产厂家依法设置的灭火器生产、规格、使用方法等信息,属于出厂资料。不能也不需要更换,24年灭火器的新规是针对灭火器生产厂家的,不是针对使用单位的。
2025-06-12 08:20
-
听说灭火器新规发布后,灭火器不再强制进行维修送检,这个规定在哪里呢?有规范支持吗?
发表评论: 已经是老规范了消防设施通用规范 GB55036-2022 前言 第十三条 已明确《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008 关于灭火定期维护更换的要求——条款作废所以,只要外观 、结构、压力完好,直接执行10年报废即可。
2025-06-09 08:25
-
中药材研磨粉尘属于哪个分类?
发表评论: 中药材范围过于宽泛50058附录的前提,是已经明确的可燃粉尘建议,对中药材成分进行细化和明确,具体可以参考附录E中的纤维或农产品然后做减法可燃物质是不是一定要磨粉?要磨粉是不是可能更粗或者更细(粒径不在爆炸范围内)?必须是可燃物质,磨的粉粒径必须在爆炸范围内的话确保研磨仓内无电气、外接电、不导电磨头等……杜绝引火源或降低引爆能即可
2025-05-28 08:26
-
水流指示器
发表评论: 你想问的是:水流指示器是不是必需具备电信号反馈消防报警主机的功能吧?这个是必需的,水流指示器的功能就是监测管网水流波动电信号至报警主机是“监管信号”
2025-05-27 15:27
-
自动喷水灭火系统设计分区供水问题,求解答
发表评论: 从技术层面,前面两位老师已经详尽解答从职场生存技巧层面,给点建议1.既然是毕业设计,那就是纸上谈兵,你的最终方案一定不会拿去实践,按照老师的错误指导糊弄毕业就行了;她要真懂也不可能在学校当老师……懂的都懂2.知道老师错了就行,不要与其争执,自己知道对的就行。以后,你还会碰到很多一拍脑袋的领导,不要试图叫醒装睡的人,累;3.结合我自己做的项目,给你提点个人建议,把这个问题拆成2个单元去攻克第一个单元,建筑端的喷淋阀组,确保不超高差,不穿越防火分区、喷头数不超,就可以推算阀组数量了,设计一定要考虑可行性、可靠性和经济性的原则。可以参考GB50084/50261,再对照19S910画图;第二个单元,消防给水系统,确保不同灭火系统水泵(增压/稳压)一用一备,性能曲线Ok就行。我做的项目都是几十个建筑群共用临时高压给水系统,各类系统各类功能各2台,水压和流量满足最危险的单体即可。具体,学习一下GB50974,再对照一下15S909画图。
2025-05-27 15:25
-
减压阀是否应具有单向功能
发表评论: 如图集所示,减压阀从来都不是单独使用的,一定是双进水。每路都有压力表、闸阀、止回阀、调压阀等搭配使用。既要保证调压效果,也要保证安全可靠和检修维护。由于涉及到水力计算,有条件的话建议依法提请设计,出图后按图施工。另外,你所谓的A栋可以止回建议现场确认有无“止回阀”,后期误启动也是迟早的事——无法保证雨淋阀工作腔持压,且压力绝对大于系统供水腔,这个问题必需根治,慬否?
2025-05-27 14:23
-
喷淋消火栓气压水罐和稳压泵可以共用吗?
发表评论: 不可以 抛开设计标准,只谈工况两套系统的工作压力、管径、动作机理决定了,稳压的区间和泵负载都不一样而且,这个还不能就高标准配置,不同系统运用在不同的建筑所需的启停压力也不尽相同
2025-05-22 15:22
-
消防登高操作场地与建筑的距离
发表评论: 从图集来看,建筑外墙起算面一般指建筑外墙及突出的结构,如有裙房、雨篷、门斗、挑檐等应从外缘立面起算但是不包括花灌木、管架等(前提是不影响消防车进出和举升)
2025-05-20 13:15
-
重大火灾隐患判定规则是否适用于在建工程?
发表评论: 根据规则正文来判断建筑硬件部分,确实不适用,毕竟是在建项目关于建设工程项目的消防隐患管理部分,提醒关注6.6.6条的施工动火作业另,关于施工现场的易燃易爆属性的施工材料的管理可以参考——《建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011 》 的第4+6章进行管理
2025-05-20 11:31
-
请问一下,圈起来的这个走道算袋形走道吗?
发表评论: 走道两侧无安全出口/直通室外的出口,才算袋形走道
2025-05-19 16:32
- 积分
- 35
- 提问
- 0
- 回答
- 35
当前头衔
个人简介:
一级注册消防工程师
四级消防设施操作员(检测维保)
中级注册安全工程师(建筑施工)
3年消防社会救援经验
15年合资汽车主机厂消防(新改扩)建设工程管理经验
最新动态