雨淋阀防误喷
皮带上输送的物品怕水,怎么怎么可以防止雨淋阀误动作,或者有什么改造建议
-
喷头距离墙体这么近行不行
喷头距离墙体这么近行不行
-
自动消防炮阀门问题
按照规范,消防炮管网上的检修阀门应设置信号蝶阀,信号反馈至消控室。但在没有报警系统的场所,消防炮管网上的阀门可否设置未明干闸阀,这样子便于观察阀门的开启或关闭状态。
-
煤化工高层丙类厂房自动灭火设置
煤化工厂区水煤浆制备厂房、破碎楼厂房属于高层乙丙类厂房,设计院认为:(1)参《煤化工工程设计防火标准》GB51428 1.0.4的条文解释,本标准是一部行业专用的消防技术标准,具有很强的针对性,煤化工工程的防火设计应执行本标准与9.1.3条”本标准未做规定的室内外灭火、冷却设施的设计,应按现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160的有关规定执行”。根据以上两条可判定对于水消
-
煤化工自动灭火设置
煤化工行业中的破碎楼、水煤浆制备楼,建筑定性为丙类高层厂房,除了《煤化工工程防火设计标准》第9.5.5条规定的部位外,高层厂房室内是否应全部设置自动喷水灭火系统。按《建筑防火通用规范》是否应在厂房内全部设置;如果项目在《建筑防火通用规范》实施前,是否可以仅在9.5.5条规定的部位设置,不在厂房内全部设置?
-
为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
问:为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的? 答: 1、报警阀控制的管网可以跨防火分区和楼层 2、末端试水装置具有检测系统可靠性、报警阀报警功能的作用,所以每个报警阀组都应该在水利最不利点处设置一个。装置也可管网出水情况(针对管网)所以需要让每个区域管网送水检测,故其他防火分区和楼层要设置25mm试水阀 3、每个报警阀组的水利最不利点的洒水喷头设置末端试
-
自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
自动灭火系统是越低的层喷头压力越大,越高的层喷头压力越小吗?(前提:满足设计要求≥0.05mpa)
-
喷淋头使用年限是多少年?
喷淋头有没有具体的使用年限,多少年以后就要统一更换。
-
干式报警阀组的系统侧和供水侧为什么能保持关闭
它是根据动压差还是根据别的什么
-
关于稳压24h的疑问
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 请问这里的“稳压24h”过程中 ,稳压泵是不是不能工作的,纯靠大泵打压后的管网稳压效果。