消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

感烟探测器设置要求

感烟探测器在房间设置有什么具体要求?是否与房间封闭程度,房间面积和高度有关系?

平安消防人 | 2025-06-19 14:39
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-06-19 16:12 10 [回复]举报

是的,与房间面积各高度有关,也与封闭程度有关。详见《火灾自动报警系统设计规范> GB50116-2013

第6.2节。

第一,看房间面积、高度。

4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于公式(6.2.2)的计算值:

式中:N——探测器数量(只),N 应取整数;          

S——该探测区域面积(㎡);          

K——修正系数,容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 2000 人~10000 人的公共场所宜取 0.8~0.9 ,容纳人数为 500 人~2000 人的公共场所宜取 0.9~1.0 ,其他场所可取 1.0 ;          

A——探测器的保护面积(㎡)。


第二,封闭程度,例如存在隔断时:

6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。

李勤 2025-06-19 17:04 00 [回复]举报


小唐12321 2025-06-19 17:09 00 [回复]举报

看规范,GB 50116-2013

杨江峰 2025-06-19 18:02 00 [回复]举报

查报警设计规范呀

关闭

关闭

手机APP下载