消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

支吊架设置问题

很想问一下二个问题

1.设置了防晃支架的位置可以不再设置普通支吊架吗?

2.设置了抗震支架的位置可以不设置防晃支架吗?

查了规范也百度deepseek了,都没弄明白,感谢石老师答疑☺️

我心亦依旧 | 2025-06-20 00:03
请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2025-06-20 12:37 10 [回复]举报

罗马苏丹 2025-06-20 13:04 10 [回复]举报

可以的,防晃支架可代替普通支架,基本是上位关系。

抗震支架也能代替防晃支架,可以看建筑机电工程抗震设计规范的4.1.2条 管段设置抗震支架与防晃支架重合处,可只设抗震支承

关闭

关闭

手机APP下载